采納答案: 伺服驅動器故障首先要了解它的位置在工控機和伺服電機之間,然后了解驅動器輸入動力電及工控機信號電及編碼器反憒信號,最后了解驅動器輸出動力電及控制弱信號電。一般可用萬用表測試輸入和輸出各對應點,最后才判斷驅動板存有故障再進一步修驅動器。
回答2: 在電氣設備工作多年的我告訴你:
1伺服驅動器故障首先看報的故障代碼,以及故障記錄,從而大致判斷伺服驅動器的故障范圍。
2根據故障現象測量電壓信號以及通斷信號。
3常見有編碼器故障,過流故障,過壓故障,晶體管制動故障,通訊故障等。
4測量igbt以及剎車電阻好壞,控制線是否出現松動,打火痕跡,編碼器線是否松動 是否可以正常計數等