H2S硫化氫傳感器如何標定操作?

發(fā)布時間:2023-05-11 18:00:29人氣:

硫化氫傳感器標定操作指南格林通和進口 Detcon硫化氫傳感器的標定不能按說明書用磁棒進行標定,原因是其標定要在密閉且有恒流恒壓源環(huán)境下常時間按流程進行刻度。我們在現(xiàn)場根本無法滿足其刻度條件,只進行常規(guī)校驗就可正常使用?,F(xiàn)場使用格林通和進口硫化氫傳感器為三線制的,分別電源正、電源負、mA, 傳感器內部均有標識。

正確接線后供電預熱半個小時 (預熱時感應端堵頭不能去掉 )。等待進口硫化氫傳感器供電屏幕顯示從 100 依次緩慢降低至零時,取標準硫化氫氣樣,用雙層砂樣袋將硫化氫氣樣瓶放入,把袋口扎牢(謹防漏氣, 特別注意的是有時氣樣由于砂眼沒有氣,導致標定濃度值下降或是無值),并將氣樣瓶打破,傳感器屏幕顯示值開始緩慢上升,這時記錄濃度和對應的電流值,至少采兩個點,在計算機上進行標定。等屏幕顯示回零后,再取標準樣進行復查,看傳感器屏幕顯示數字與計算機上采集濃度數字是否一致。數字相同證明你標定的很正確,把探頭護蓋擰上,可以進行錄井檢測了。