氣動薄膜調節閥對氣源的使用注意事項

發布時間:2023-05-11 18:00:40人氣:

回答1:(1)氣源水分多。因為定位器采用機械式力平衡原理工作,即噴嘴擋板技術.由于噴嘴孔很小,易被灰塵或不干凈的氣源堵住。而氣源是壓縮空氣,含水汽、油污、灰塵等,容易造成噴嘴和放大器的阻塞,使定位器無法正常工作。(2)閥門定位器零位漂移大。因閥門定位器采用力的平衡原理,彈簧的彈性系數在惡劣現場下發生改變,造成閥門定位器的零點漂移,導致零位變化大,使放大器輸出不穩定,造成調節質量下降或無法調節。(3)反饋桿松脫。由于閥門定位器為機械式力平衡式,其可動部件較多,容易受溫度振動的影響,造成反饋桿松脫。


回答2:總氣源沒有相關規定,但閥門對氣體有要求,氣源壓力配置適合閥門要求。為了保證氣動元件,一般要用干燥潔凈的壓縮空氣氮氣氣源比壓縮空氣更好,因為變壓吸附或者深冷得到氮氣都是潔凈干燥的,如果閥門多導致氣量大,使用成本比較高一點。