太陽能電磁閥故障損壞了怎么辦?

發布時間:2023-05-11 18:01:17人氣:

  太陽能電磁閥壞了,故障檢測和修理方法如下:


  1、首先,脫開控制儀與電磁閥相連的接線端子中一個端子上的導線,啟動控制儀的進水功能,用萬用表直流50V擋測量控制儀上電磁閥電壓輸出端子的電壓,若電壓在9V~15V之間,表明控制儀正常,否則說明控制儀有故障;如果電壓正常,則故障可能在導線和電磁閥上。


  2、接下來脫開電磁閥接線端子中的任一條導線,用電阻,若測得阻值在40Ω左右,表示正常,如果阻值很大,則表明電磁閥內部線圈已經開路;如果阻值很小,則說明內部線圈短路。若線圈開路或短路,均需換新。


  3、由于太陽能熱水器的電氣連接線較長,彎曲部位多,且部分線路安置在戶外,因此在實際檢修時還應測量相關連接導線是否正常。脫開導線的所有連接端,用萬用表測量線間的阻值(正常時應為∞)以及同一條線是否通暢(正常時應為0Ω)。


  4、另外,由于電磁閥是一個低壓(一般為+12V)啟動運行的線路,若導線某處接觸不良或漏電都可能導致電磁閥不工作,所以還要查看各導線的接頭是否接觸良好。


  對于電磁閥工作狀態時好時壞的故障,一般很難用萬用表測出連接導線的好壞,這時可以更換電磁閥或者更換導線試試。電磁閥是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。