SMC壓力表的調試方法有哪些操作?

發布時間:2023-05-11 18:01:37人氣:

  1、將壓力表安裝于壓力校驗儀上,同時將該表所附加的可變電阻器接于歐姆表或萬用表的歐姆檔。然后對壓力表的壓力示值分別進行正向(升壓)、反向(降壓)檢定,其示值誤差應符合檢定規程的要求。檢定壓力示值的同時,在歐姆表或萬用表歐姆檔上觀察可變電阻值的變化情況。觀察時要注意電阻值輸出的同時才能讀取(這與JJG52-1999中關于帶電接點信號裝置壓力表信號示值誤差讀取的要求原則上相同)。電阻變化與壓力示值變化一樣,應呈線性,并注意其連續性。在壓力示值的上、下限,應注意可變電阻器是否處于有效工作范圍之內,否則需通過改變觸片等方法進行調整。


  2、應檢查可變電阻器動觸片與繞線電阻之間的導電性能是否良好,因為它對所接劲懵返墓δ苤苯雨P(guān)聯。先檢查動觸片與繞線電阻之間的接觸壓力,其不宜過小,也就是兩者不能接觸過松,如接觸過松則應通過改變動觸片形狀等方法加以調整。再檢查動觸片與繞線電阻之間的接觸壓力,其不宜過大,也就是兩者不能接觸過緊,如接觸過緊則可用棉纖維蘸酒精清洗動觸片的電觸層。另外,增大接觸壓力也能使接觸電阻相對減小。


  3、應使附加在遠傳壓力表扇形此輪上的可變電阻器動觸片的幾何形狀及原材料性能符合要求,以便于調節。否則,一方面影響它與繞線電阻之間的導電性能;另一方面,易使動觸片滑出繞線電阻的有效工作范圍,從而引起可變電阻器所接線路的斷路。