回答1:電接點壓力表一般是3線的,紅黃藍3根線,黃色是公共端紅色是上限藍色是下限專。如:一塊0-1MPA量程的電屬接點壓力表,下限報警設定0.2MPA上限報警設定0.8MPA如果想要上限超壓后報警,就接黃色和紅色線到您的報警燈上,下限報警就接黃色和藍色在報警燈上。
回答2:電接點壓力表有三根接線,一根是公用的,表針是可調的,可將一個表版針調到0.4M,接權低壓啟動控制繼電器,另一個表針調到0.6M,接高壓停止繼電器,公用線是高低壓控制的公用線。電接點壓力表220V接線圖上面的指針是上限,下面的指針是下限,中間的黑色指針指示是實際壓力的數值。實際壓力在上限之上時,與上限接通,與下限斷開。實際壓力在上下限之間時,公共端與上限,下限都斷開。實際壓力在下限之下時,公共端與下限接通,與上限斷開,電接點壓力表就是控制上下限壓力用的。光有電接點壓力表是不夠的,還要有控制泵的自動控制箱。
擴展資料:普通型電接點壓力表適用于測量對銅合金、鐵無腐蝕作用的氣體及液體的壓力。防腐型電接點壓力表主要測壓元件及儀表外殼均采用不銹鋼材料設計,適于測量腐蝕性較強的氣體及液體的壓力。防腐耐震型電接點壓力表通過對表體內充油,利用液體阻尼確保無振動顯示,適用于測量介質強烈脈動及環境震動較大的場所。防爆型電接點壓力表適用于環境有爆炸性混合物的危險場所。