變壓器直流電阻測試儀直接進行測試的注意事項:
一,變壓器直流電阻測試儀直接進行測試中應遵循的五個要求:
變壓器直流電阻測試儀可以反映出繞組匝之間的短路,繞組的斷股,分接開關的接觸狀態,導線電阻的差異以及接頭的不良接觸等缺陷。 它還可以判斷每個相繞組的直流電阻是否平衡,并且電壓調節器開關是否正確。 有效手段。 變壓器繞組直流電阻的測量可以發現環路中的一些主要缺陷,并且判斷的靈敏度和準確性也很高。 但是,在現場測試中應遵循以下5個要求以獲得準確的診斷。
1)在測量和分析變壓器的直流電阻時,電感相對較大,必須對其進行充電,以在較小程度上減小自感效應。 指示器指針基本穩定后,讀取電阻值以提高一次回路直流電阻測量的準確性。 性別和準確性。
2)應水平和垂直比較測量數據,并分析溫度,濕度,測量儀器,測量方法,測量過程和測量設備。
3)分析數據時,必須綜合考慮相關因素和標準。 法規的標準值不能單獨使用,但是必須根據法規的思想和現場的具體情況分析設備測量數據的開發和變更過程。
4)有必要結合設備的具體結構,分析設備內部的具體條件,并根據不同條件測量直流電阻,以獲得正確的判斷結論。
5)注意綜合方法的分析,判斷和驗證。 例如,在某些方案中,繞組抽頭的電壓比測試可以有效地驗證與抽頭有關的齒輪,還可以驗證變壓器繞組的連接組是否正確。
二,變壓器直流電阻測試儀注意事項:
在測量過程中,除了嚴格遵守電氣安全法規和設備測試法規外,還應特別注意:
1)在線圈溫度穩定的情況下進行測量,并且變壓器油箱的上部和下部之間的溫差應不超過3C;
2)由于變壓器線圈的電感,測量期間的充電電流不穩定。 您必須在電流穩定后才能計數。 如有必要,應采取措施縮短充電時間;
3)最小化測試電路中導線的接觸電阻。 運行中的變壓器抽頭通常會受到油膜和其他污染物的影響,從而使其接觸不良。 通常,在測量前有必要進行多次切換,以免產生鑒別誤差。
4)在測量變壓器變壓器直流電阻測試儀的低壓側時,所有人員應與高壓側保持適當?shù)陌踩嚯x;
5)在運輸,存放和工作期間,應保護儀器免受強烈振動,直射陽光和磁場的影響。 存放和存放儀器時,請注意環境溫度和濕度。 應將其放置在干燥,通風且無腐蝕的地方。 當暴露在潮濕,雨淋或日曬的地方時,請小心操作,不要跌落。