最新整理某干式變壓器安裝技術交流:
一、工程概況某大廈設計有廣東順德特種變壓器廠生產的10kV500kVA干式變壓器1臺,重約1.9t,安裝在地下一層變配電室,變壓器帶鋁合金防護罩,變壓器采用配套溫控器對繞組溫升進行監控,當運行溫度超過設定值時,發生相應的超溫報警信號或超溫跳閘信號。
二、施工準備
1.設備及材料技術要求變壓器應裝有銘牌,銘牌上應注明制造廠名、額定容量、一二次額定電壓、電流、阻抗電壓及接線組別等技術數據,有出廠合格證及技術文件,防護罩與變壓器的距離應符合標準的規定,型鋼無明顯銹蝕,連接螺栓應為鍍鋅件并配相應的平墊和彈簧墊。
2.主要機具汽車吊、導鏈、枕木、鋼絲繩、滾杠、活扳子、榔頭、鋼卷尺、水平尺、搖表、萬用表、電橋及試驗儀器。
3.作業條件土建工程基本施工完畢,標高,尺寸、預埋件均符合設計要求,墻面、頂棚噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好,室內地面工程結束,場地請清理干凈,道路暢通,室內相對濕度在70%以下。
三、施工工藝
1.工藝流程:設備點件檢查→變壓器二次搬運→變壓器穩裝→附件安裝→交接試驗→送電前檢查→送電運行驗收。
2.設備點件檢查應安裝單位、供貨單位會同建設單位代表共同進行、并做好記錄。按照設備清單、施工圖紙及設備技術文件核對變壓器本體及附件備件的規格型號是否符合設計圖紙要求,是否齊全,變壓器外觀檢查無損傷及變形