蒸汽電磁閥系統,選擇蒸汽電磁閥很重要

發布時間:2023-05-11 18:03:05人氣:

  蒸汽控制閥是蒸汽系統中最基本,必不可少的組件之一,對工廠生產的產品質量起著非常重要的作用。由于可用的技術和當前的材料標準,所有蒸汽控制閥的使用壽命至少應為六年,正確安裝將大大延長閥門的使用壽命。了解蒸汽控制閥的正確安裝和應用對于體驗最大的閥值和生命周期至關重要。

蒸汽電磁閥.jpg

  顧名思義,閥門是一種控制流體或蒸氣流動的裝置。蒸汽控制閥不僅可以控制壓力,還可以控制過程應用中的溫度。蒸汽控制閥可以簡單地用作開/關裝置,也可以任意組合使用以進行調節,調節,混合甚至隔離。閥門的尺寸范圍可以從1/2英寸到最大28英寸。


  控制閥是蒸汽系統中使用的最古老的產品之一。如今,有各種各樣的閥門用于無數不同且苛刻的蒸汽應用中:


  1.閥門泄漏率


  所有閥門,包括蒸汽控制閥,均設計為符合指定的內部允許泄漏率標準(FCI/ANSI)。從I到VI有六個允許的泄漏率或等級。泄漏率數值越高,允許的內部泄漏率越低。因此,I類閥門的內部泄漏率最高,通常成本也最低。而VI類閥門的內部允許泄漏率最低。


  選擇正確的蒸汽控制閥時,確定閥的允許內部泄漏率必須是首要任務之一。泄漏率高的閥門會導致過度磨損或拉絲。泄漏率高的閥門將在內部通過更多的蒸汽,并可能導致閥門過早失效。蒸汽閥的泄漏率應不低于IV級。IV級蒸汽控制閥將保持較長的使用壽命。


  2.蒸汽管線滴注袋


  所有蒸汽控制閥必須在控制閥的上游有一個冷凝水去除滴漏管。滴漏袋將冷凝水從蒸汽管路中清除,防止冷凝水通過閥門。這是必不可少的,因為允許冷凝水通過閥門會導致腐蝕并縮短閥門的壽命。更重要的是,當蒸汽控制閥在低產期或非生產期關閉時,冷凝水滴漏袋將從蒸汽控制閥的入口清除積聚的冷凝水。


  3.過濾器


  所有蒸汽控制閥必須在閥前裝有過濾器。蒸汽管線中經常含有來自腐蝕和其他雜質的殘留固體物質。過濾器將過濾蒸汽流,并防止該物質滯留在閥內部,否則會導致過早損壞。過濾器的等級應為0.020穿孔不銹鋼網,切勿將過濾器段朝下放置。而是將過濾器段安裝在水平位置(請參閱詳細信息)。這將防止冷凝物積聚在氣穴中,然后再通過控制閥,從而增加內部腐蝕和過早失效的可能性。過濾器在整個裝置上將具有計算得出的壓降。確定壓降的公式:積分=91


  4.氣動執行


  致動蒸汽控制閥的優選方法是氣動致動器。這些執行器是可靠的,應該為工廠提供超過20年的運行經驗。閥體中蒸汽產生的熱量通過執行機構散發在軛架組件中,從而確保了氣動隔膜的長壽命。


  5.執行器定位


  始終將執行器垂直安裝在垂直線上。這樣可以防止冷凝水在填料壓蓋區域積聚并造成填料損壞。


  6.指定85 DBA或更低


  DBA水平高的控制閥也將具有較高的出口速度。DBA水平較低或速度較低的閥門將具有更長的使用壽命。在蒸汽閥應用中,有許多降低DBA級別的方法。為了降低DBA,可能需要增加閥門出口管的尺寸或特殊的裝飾。


  7.擴大排放管道


  始終將排氣蒸汽管線的管路至少擴展到一個直徑。擴大排放管道至少兩個或三個管道的直徑并不少見。管道的膨脹會降低閥門出口速度,從而延長閥門壽命。


  閥門制造商將在控制閥之后提供適當?shù)墓艿莱叽纭?/p>


  始終使管道尺寸與傳熱入口連接相匹配。例如,假設一個3英寸的控制裝置和一個8英寸的傳熱入口連接。對于這種情況,蒸汽控制閥出口處的管道尺寸應增加到8英寸。


  消音孔板可用于減少蒸汽閥上的高壓降并降低速度。


  8.控制閥后至少十(10)個管徑


  在任何熱傳遞的入口連接之前,蒸汽控制閥后的距離至少應為管徑的10。改變流量方向之前,減壓應用應至少具有20個水平管道直徑。


  9.閥門定位


  控制閥應始終安裝在水平蒸汽管路上,絕不能垂直安裝。垂直安裝的控制閥無法消除在控制閥進口之前冷凝物的積聚。通過蒸汽控制閥的冷凝水始終會對閥的壽命產生負面影響。


  10.閥門調速要求


  了解控制閥的關閉能力非常重要。調整控制閥的尺寸時,請始終以最大流量為準。與在高流速下操作相比,最小流量將是一個頻繁的控制點。因此,蒸汽控制閥必須能夠在低流量下成功運行。更重要的是,在低流量操作條件下適當?shù)剡x擇其假定的高流量操作條件下的閥。


  通常,有時需要一個以上的控制閥來滿足過程應用的性能。


  a.20對1調節器


  b.30對1截止閥


  C.40對1籠式控制閥


  11.旁通閥或預熱閥


  在控制閥的安裝中應使用旁通閥和預熱閥。在降低壓力的應用中,在控制閥投入使用之前,預熱閥用于在建議的時間范圍內對蒸汽管線進行預熱。


  蒸汽控制閥不應用于蒸汽分配管線的預熱。此外,如果發生閥門故障,則在過程應用中使用旁通閥,以允許工廠人員在沒有控制閥的情況下操作過程。


  12.壓力表(之前和之后)


  在壓力調節閥之前和之后安裝壓力表作為診斷工具始終是一個好習慣。確保包括虹吸管和隔離閥以進行維護。在振動較大的系統中,請使用充滿液體的壓力表來延長壓力表的使用壽命。