跳閘級別可保護電機免受過流影響,但過載繼電器何時會跳閘,為什么以及應該使用什么跳閘級別?電機啟動器的任務非常簡單。顧名思義,它們提供啟動或停止電機所需的動力。
工業三相電機
通常,這些設備與三相電機配對,盡管有時可以看到單相甚至直流電機與這些設備配對。這些啟動器具有過流限制斷路器,但它們具有與標準斷路器不同的獨特特性。
電機啟動器簡介
典型的電機啟動器由兩部分組成,旨在啟用開/關切換動作并在過流情況下自動停止電機。電機跳閘水平是指啟動器在啟動期間允許高電流的秒數,但各種應用可能會影響所需的跳閘水平。
NEMA啟動器和觸點
首先調查什么條件會導致大電流流入電機可能是合適的。了解這些情況很重要,因為在某些情況下,預計會出現高電流并且完全正常。
過電流是怎么發生的?
首先,電機過載可能導致過電流。維護不足的軸承摩擦過度可能是一個原因,或者可能是運輸重型貨物的運輸機。另一種情況可能會抵消引起振動的負載。這是一個普遍被忽視的問題,因為實際負載本身可能沒有那么極端只是旋轉力的物理特性。
解決這些問題涉及適當?shù)木S護和遵循制造商的裝載規范。此外,通過適當?shù)墓こ淘O(shè)計,可以防止諧波引起的振動問題。這種情況在內部制造中更常見,這可能會導致一些意想不到的運動物理現象。
過流的第二個原因是電機的簡單啟動,這是不可避免的。電機啟動越快,電流消耗越大。這稱為浪涌電流。許多交流鉗形電流表具有測量此電流的特殊功能,該電流可能是電機標準滿載安培數的許多倍。這是一個顯著的差異。
電流并不意味著被阻塞。但是,可以通過軟啟動或VFD緩慢提高電機速度來降低。卸載電機還可以提供更輕的啟動電流,然后在電機運行時加載。
電機啟動器零件
電機啟動部件有兩個:接觸器和過載繼電器。
接觸器是一個大線圈,很像繼電器,有幾組觸點,可以輕松承載大電流負載。這些接觸器通常具有輔助控制觸點。過載繼電器(OL)通常作為附加級包括在內,直接擰到接觸器的輸出端子上。OL設計用于在過流情況下斷開觸點。
一組電氣過載繼電器
將這兩個組件組合在一起,該設備稱為電機啟動器。
現在我們已經介紹了過電流是如何發生的,為什么電機啟動器很重要,以及它的組成部分,讓我們深入研究一下這個行程。
過載繼電器何時跳閘?
這是一個重要的問題。
答案并不是如果電流高于滿載電流(FLA),過載就會跳閘。如果是這樣,每次電機啟動時OL都會跳閘,這是非常不現實的。
它必須能夠承受瞬間的大電流,但如果電機在達到全速后升至滿載以上,則應提供保護,這表明故障。過載通??梢栽诙虝r間內承受600%(或6倍)的電機FLA,但在穩態運行期間會下降到剛好超過FLA保護水平。
汽車旅行課程
對于不同的電機和應用,OL響應前應暫停的時間會有所不同,稱為電機跳閘電平。最常見的跳閘級別是5、10、20和30。它們指的是OL允許600%電流涌入的秒數。這些旅行類別中的每一個的應用程序都可以分類如下。
最低5級跳閘適用于對負載非常敏感且必須快速啟動的電機。
跳閘等級10和20通常出現在大多數具有標準啟動時間的通用電機中。
最大的跳閘等級30適用于在正常運行下需要很長時間才能啟動的大型重負載。如果使用較低的跳閘等級,OL會跳閘太頻繁。