電氣裝置安裝工程 ,電氣設備交接試驗標準,電力變壓器的試驗項目,應包括下列內容:
一、測量繞組連同套管的直流電阻; 二、檢查所有分接頭的變壓比; 三、檢查變壓器的三相接線組別和單相變壓器引出線的極性; 四、測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數; 五、測量繞組連同套管的介質損耗角正切值tgδ; 六、測量繞組連同套管的直流泄漏電流; 七、繞組連同套管的交流耐壓試驗; 八、繞組連同套管的局部放電試驗; 九、測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻; 十、非純瓷套管的試驗; 十一、絕緣油試驗; 十二、有載調壓切換裝置的檢查和試驗; 十三、額定電壓下的沖擊合閘試驗; 十四、檢查相位; 十五、測量噪音。 注:①1600kVA以上油浸式電力變壓器的試驗,應按本條全部項目的規定進 行。 ②1600kVA及以下油浸式電力變壓器的試驗,可按本條的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的規定進行。 ③干式變壓器的試驗,可按本條的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的規定進行。 ④變流、整流變壓器的試驗,可按本條的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的規定進行。 ⑤電爐變壓器的試驗,可按本條的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的規定進行。 ⑥電壓等級在35kV及以上的變壓器,在交接時,應提交變壓器及非純瓷套管的出廠試驗記錄。