如果僅是露氣可以換密封件試試。新的閥和原來的型號,安裝方式是否一致。如果一致在安裝前用氣管單獨接下閥。讓其換向看是否正確。另外如果通電測試沒反應可能是閥頭壞了。手動控制下看是否好用。手動好用閥本身就沒問題。你如果原來是漏氣現在是無法開起。觀察管路是否有泄漏或堵塞。一般只要控制原理正確連接正確就沒啥大毛病。
應從以下幾方面排查:(1)電磁閥接線頭松動或線頭脫落,電磁閥不得電,可緊固線頭。(2)電磁閥線圈燒壞,可拆下電磁閥的接線,用萬用表測量,如果開路,則電磁閥線圈燒壞。原因有線圈受潮,引起絕緣不好而漏磁,造成線圈內電流過大而燒毀,因此要防止雨水進入電磁閥。此外,彈簧過硬,反作用力過大,線圈匝數太少,吸力不夠也可使得線圈燒毀。緊急處理時,可將線圈上的手動按鈕由正常工作時的0"位打到1"位,使得閥打開。(3)電磁閥卡住。電磁閥的滑閥套與閥芯的配合間隙很小(小于0.008mm),一般都是單件裝配,當有機械雜質帶入或潤滑油太少時,很容易卡住。處理方法可用鋼絲從頭部小孔捅入,使其彈回。根本的解決方法是要將電磁閥拆下,取出閥芯及閥芯套,用CCI4清洗,使得閥芯在閥套內動作靈活。拆卸時應注意各部件的裝配順序及外部接線位置,以便重新裝配及接線正確,還要檢查油霧器噴油孔是否堵塞,潤滑油是否足夠。(4)漏氣。漏氣會造成空氣壓力不足,使得強制閥的啟閉困難,原因是密封墊片損壞或滑閥磨損而造成幾個空腔竄氣。