電流到壓力(I/P)轉換器信號的壓力轉換原理?

發布時間:2023-05-11 18:04:00人氣:

    氣動輔助控制閥需要轉換器將比例電信號轉換為比例氣動信號。在該圖中,轉換器顯示為閥門的一部分。在某些情況下,轉換器是安裝在閥門附近的單獨部件。轉換器通常安裝在易于維修的位置,閥門通常安裝在管道中。

    比例電信號一般為4-20mA電流信號,氣壓信號一般設置為3-15psi。這種類型的信號轉換器被稱為I/P轉換器,因為它將電流信?I)轉換為壓力信號§。

    下圖顯示了I/P轉換器的示例。它使用磁性線圈來改變控制少量飛行員氣壓的平衡梁的位置。先導氣壓控制調節在3-15psi的主氣壓。I/P轉換器的供氣壓力必須約為20psi,以便轉換器可以將壓力控制在3-15psi之間。

20211027174114.png

    該設備有一個氣壓表來指示供氣量,還有一個氣壓表來指示調節壓力。

    例如,當電信號處于最小值(4mA)時,氣壓信號也將處于最小值(3psi)。當電信號達到最大值(20mA)時,氣壓信號將達到最大值(15psi)。電信號的中點值為12mA,提供9psi。