變壓器是一種將電能從一個交流電路轉換到另一個交流電路而不改變頻率的靜態裝置。它使電壓從高變低,從低變高,電流相應增加或減少。如果電壓增加,則稱其為升壓。如果下降,則稱為下降。
變壓器的測試方法是:進行開路試驗和短路試驗,執行這些測試以確定變壓器、效率和調節的參數或常數。
1.開路測試
這也稱為空載測試。它確定了鐵損和空載電流。變壓器的一個繞組,通常是低壓側連接到其正常電源,用電流表測量施加在繞組上的電壓,用瓦特表測量變壓器在空載時的電壓。高壓繞組保持開路。在這些條件下,鐵芯中會形成正常的磁通,因此會發生正常的鐵損。電流將被瓦特表指示鐵損。
2.短路測試
該測試用于確定滿載銅損以及與計量側相關的等效電阻和電抗。在對高壓繞組進行的此測試中,電壓的降低值會增加,直到滿載電流在該繞組中流動。施加的電壓是正常工作電壓的一小部分,產生的互通量非常小,因此在該電壓下的磁芯損耗可以忽略不計。該測試期間的瓦特表給出了總銅損耗。
關于變壓器使用的注意事項:
1.在空載理想變壓器中,初級施加的電壓由次級平衡。
2.同心繞組用于鐵心式變壓器,LT繞組放置在鐵心旁邊。
3.交叉繞組用于小額定值變壓器的高壓繞組。
4.變壓器中互通的大小在所有級別都相同。
5.變壓器次級中的感應電動勢將取決于次級中的頻率、磁通和匝數。