電流到壓力傳感器(I/P)將模擬信號(4到20mA)轉換成比例線性氣動輸出(3到15磅/平方英寸)。其目的是將控制系統的模以輸出轉換為精確的、可重復的壓力值,以控制氣動執行器/操作器、氣動閥、阻尼器、葉片等。
I/P傳感器提供了一種可靠、可重復、準確的方法,可在許多控制系統中將電信號轉換為氣壓。該設備的型號通??捎糜谡蚝头聪虿僮?,并且可以根據具體情況選擇全量程或分程輸入或輸出。
I/P傳感器最常見的應用是接收來自控制器的電信號并產生比例氣動輸出以操作控制閥或定位器。該設備可以安裝在墻壁或管架上,也可以直接安裝在閥門執行器上。在設備可以承受振動的地方,它們直接安裝在閥門執行器上。在許多情況下,該設備遠程安裝在儀表管架上以減少振動。
工作原理:
I/P傳感器使用電磁力平衡原理將電信號轉換為氣動信號。通常,4-20mA輸入轉換為3-15磅/平方英寸輸出。I/P傳感器的工作原理如下圖所示:
如上所示,線圈產生磁場。線圈內是一個偏轉電機,帶有一個擋檔板閥,該擋板閥通過精密噴嘴操作,在增壓繼電器的伺服隔膜上產生背壓。輸入電流在線圈中流動,并在線圈和擋板閥之間產生一個力,控制伺服壓力和輸出壓力。
該裝置的調零是通過轉動調節擋板閥和空氣噴嘴之間距離的螺釘來進行的??缍日{(diào)整是通過改變電位器來進行的,該電位器將輸入電流分流通過線圈。/P傳感器的輸出信號在電信號失效時很容易下降到泄壓。這使得檢測設備中的電氣故障信號變得容易。
故障排除和校準提示:
大多數I/P傳感器都提供比設備所需輸出高約20磅/平方英寸的儀表空氣。不工作或性能不佳的I/P傳感器可能只是其空氣供應有問題。因此,為了有效地排除此設備的故障,請稍微打開空氣組排放口并檢查供氣是否干燥且無油。還可以檢查外部排氣口,以驗證它是否暢通無阻,并且排氣正常。