如果變送器使用一段時間,可能會導致計量性能發生變化。會有零漂,測量誤差會增加。因此,有必要進行定期校準。
用于校準的校準器精度應為要求校準精度的3倍以上。
使用壓力校準器將量程的0%、25%、50%、75%和100%的標準壓力值正向和反向輸入到變送器。
檢查當前輸出信號是否在允許的精度范圍內。如果超出公差,則需要進行調整。
調整方法如下(4~20mA輸出):
(1)用壓力校驗儀輸入4mA的標準壓力。調整ZERO(零)電位器。使4mA電流輸出在精度范圍內;
(2)用壓力校驗儀輸入20mA的標準壓力。調整SPAN(范圍)電位器。使20mA電流輸出在精度范圍內;
(3)ZERO和SPAN將相互包含。重復步驟(1)(2),直到4mA點和20mA點的電流輸出同時滿足精度要求。然后檢查25%、50%、75%量程點的電流輸出是否滿足精度要求。變送器符合要求即為合格。