復合傳輸系統可以使用以下一種或多種類型的饋線保護繼電器。
1、過流保護:有兩種類型:(1)無方向時間和電流分級方案;(2)定向時間和當前分級方案。
2、距離保護:這使用高速距離繼電器。
3、先導保護:分為三種類型:(1)導線先導保護;(2)航母飛行員保護;(3)微波導頻保護;
支配特定保護方案選擇的因素可列舉如下:
1.該計劃的經濟合理性,以確保100%的連續性
2.饋線保護繼電器的類型,無論是徑向還是環形電源。
3.在供電點和系統遠端之間串聯的交換站數量。
4.引出線的可用性。
5.系統接地中性線是接地還是絕緣。
時間分級過電流繼電器通常用于大型電力傳輸系統中的后備保護,或者在允許時間滯后且不需要瞬時操作的情況下。在配電饋線上,它們起著更重要的作用,可以與熔斷器一起使用。
過電流繼電器也用于接地故障。距離保護適用于出于穩定性原因不允許時間滯后的情況。同樣,距離保護有多種形式,每種形式都有自己的應用領域,例如,對于非常短的線路,首選反應型;對于中等長度的線路,阻抗繼電器是合適的,但在嚴重的無功功率下可能會在電涌期間不正確地運行;姆歐繼電器適用于較長線路上的相位故障。距離繼電器是一種高速保護形式。
先導式保護是一種單元式保護,只對保護段內發生的故障動作,不提供后備保護。這種保護形式的優點是它以最快的速度區分受保護饋線內任何地方的所有故障。引線保護用于引線不昂貴的短路。載波和微波導頻保護用于長線路和互連線路。
220KV及以上輸電干線配備最快、最可靠的保護。主輸電線路必須采用載波引導或高速距離保護,而33KV線路則配備定向延時過流繼電器或高速距離繼電器。
工作在11KV及以下的徑向饋線通常配備延時過流繼電器并輔以瞬時繼電器。有時這些線路只使用HRC保險絲。