選擇距離中繼方案時需要考慮的因素可以列舉如下:
1、運行速度:
如果故障持續超過5個周期左右,系統可能會變得不穩定,因此正常運行時間非常重要。非開關方案中的1區操作在2-3個周期的范圍內,其中使用不同相位的單獨測量單元;但從兩端來看,大約40%的受保護部分處于2區運行時范圍內。該方案結合電力線載波用于擴大1區內部故障范圍,從而保證兩端斷路器同時高速運行,但該方案可作為常用的距離備用外部故障。
所有使用單個測量單元的切換方案,通過適當?shù)倪x擇器或啟動器切換不同的相位,都是欠速保護。因此,一般來說,非切換方案適用于所有重要子輸配電電壓等級的饋線,并與電力線載波結合,適用于所有大輸電電壓的饋線。開關方案被用作徑向和環形配電電路的經濟替代方案,以及傳輸線路上時間分級保護的不太重要的形式。由于開關方案的清除時間較長,因此經常會在方案中添加失步閉鎖和跳閘繼電器,以防止在電源擺動情況下嚴重關閉。
2、測量繼電器特性:
各種距離中繼選項的應用領域在很大程度上重疊,因此不可能為每個領域劃定一條硬線。被保護線路的長度和輸電電壓在這些選擇中起著非常重要的作用。對于短線路部分,首選無功繼電器,因為它屖障電阻不敏感Ｊ障電阻與線路阻抗相比可能很大。由于無功繼電器比其他因素更受功率波動的影響,因此這些繼電器不適用于長線路保護。
阻抗繼電器更適用于中等長度線路上的相故障繼電器。電弧對阻抗繼電器的影響大于無功繼電器,但小于姆歐繼電器。功率波動對阻抗繼電器的影響小于無功繼電器,但大于姆歐繼電器,但使用任何一種方案都可能需要補充繼電器以防止誤操作。阻抗繼電器總是需要一個單獨的方向單元。
由于姆歐繼電器受功率波動的影響較小,并且圍繞復平面上的最小區域,因此它們最適合長線路。它具有固有方向性的另一個優點,這使得啟動繼電器變得不必要。對于很長的重載線路,姆歐單位百葉窗或橢圓繼電器更合適。
對于電纜,繼電器的靈敏度,而不是故障電阻,決定了可以保護的電纜的最小長度。電導繼電器比mhos或普通阻抗更能容忍故障電阻,并且比電抗單元更經濟,因為嘶需舀向單訽m用于架空和電纜配電線路。
3、故障覆蓋率:
如果系統沒有有效接地或通過消弧線圈接地,則只需要一個斷相保護方案;同時,在有效接地的系統上提供相位和接地故障的故障覆蓋。
4、經濟考慮:
前面的討論清楚地表明,有許多替代方案可以實現饋線保護的目標。在某些情況下,時間分級過流保護可能就足夠了。就接地故障保護而言,過電流接地故障保護的工作非常令人滿意,并且通常提供相位保護作為距離繼電器方案的選項之一。過流繼電器偶爾較慢的清除時間并不重要,因為單相接地故障對系統穩定性的影響可以忽略不計。