精品亚洲一区二区日韩-国产成人高清精品亚洲一区-熟女人妻少妇人论人精品-色婷婷国产精品视频一区二区

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
.
聯系我們

http://sdhtjs.net

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

如何對安全完整性等級 (SIL) 電機控制技術進行故障保護?

發布時間:2023-05-11 18:06:01人氣:

 過程工業需要更廣泛的控制和保護設備的安全完整性等級(SIL),包括安全故障中斷(SFF)、平均故障間隔時間(MTBF)認證和診斷覆蓋率,以確保危險區域的安全。


 通常,電機用于驅動動態系統。因此,電機故障的有效診斷至關重要,因為故障會導致嚴重的系統損壞。因此,需要故障安全控制技術,以便在發生電機故障時最大限度地減少對系統的損壞。


 在電機運行過程中可以獲得轉子位置、直流相關電壓、直流相關電流和相電流數據。使用編碼器和霍爾信號測量轉子的位置。如果編碼器出現故障,霍爾信號還用于估計轉子的位置,以便電機能夠正常工作。為直流端子提供電壓以運行電機。永磁同步電機(PMSM)的熱損失和冷卻方式直接影響溫升。定子繞組溫度的準確評估和預測對永磁同步電機的安全性和可靠性具有重要意義。

1-2209231S101339.png

 測得的直流母線電壓必須與默認電壓一致。如果它們之間存在差異,則系統認為失敗。因此,當發生故障時,電機以受限模式運行,以確保硬件的安全。


 測得的直流鏈路電流對應于測得的相電流之和。通過坐標變換將測得的相電流轉換為直流母線電流。通過將測量的電流與直流鏈路電流進行比較來檢測錯誤。如果A相電流傳感器發生故障,則B相電流信號用于估計A相電流。

1-2209231S20JJ.png

 以下幾點可確保故障安全電機控制的SIL:


 1.編碼器故障:當傳感器發生故障時,容錯檢查用于在發生此故障時保持適當的系統性能。在低速時,使用霍爾信號計數和編碼來檢測故障,在正常速度時,使用滑模監視器。如果編碼器傳感器出現故障,可以使用霍爾傳感器來估計轉子的位置,這種方法在不同速度下的有效性已經得到證實,可以很好地工作,有助于系統穩定。


 2.直流鏈路電壓故障:當直流鏈路電壓超出范圍時,檢測到系統發生錯誤。然而,僅靠產生的電壓很難分析故障原因。因此,系統在有限的參考電壓下工作,以確保磁場定向控制的性能和電壓恒定。當直流母線電壓在正常范圍內時,系統認為該模式為錯誤恢復,電壓基準不再受限。


 3.直流母線電流故障:如果磁場定向控制讀數與計算值之間的差異超過10%,則系統將其視為錯誤。如果相電流正常,則直流母線電流傳感器有問題。為了在直流環節中的電流傳感器發生故障的情況下使系統穩定,使用從相電流轉換而來的直流環節電流。


 4.相電流故障:當使用無刷三相電機(BLAC)時,根據等式(1)的相電流有120的相位差。如果A相電流傳感器有故障,則Ia與B相電流一起評估。用于啟動電機的三相電流是并聯的。根據速度和負載,RMS的頻率和電平是不同的。然而,在一個特定位置,頻率和RMS值將與公式2中表示的相同。如果其中一個電流傳感器有缺陷,則其他相位傳感器的值可因此用于估計相電流。標稱相電流用于控制容錯。

1-2209231S231618.png

推薦資訊