解答1:3線制壓力傳感器的三根線一般為紅黑黃三色,分別是電源正、電源負、信號線。電源正接直流電源的正極,電源負接直流電源的負極,信號線接設備的信號輸入端口。三線制和兩線制的區別:
1、接線方式不一樣兩線制眼力傳感器,一根線連接電源正極,另一個線也就是信號線經過儀器連接到電源負極,電源負極和信號共用一根線。三線制壓力傳感器信號線和電源負是分開的。
2、信號輸出不同兩線制壓力傳感器的信號是電流輸出(4~20mA),三線制壓力傳感器的信號輸出是電壓輸出(0~2V)。
擴展資料:壓力傳感器的工作原理
1、壓阻式壓力傳感器電阻應變片是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。金屬電阻應變片的工作原理是吸附在基體材料上應變電阻隨機械形變而產生阻值變化的現象,俗稱為電阻應變效應。
2、陶瓷壓力傳感器陶瓷壓力傳感器基于壓阻效應,壓力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片產生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個惠斯通電橋,由于壓敏電阻的壓阻效應,使電橋產生一個與壓力成正比的高度線性、與激勵電壓也成正比的電壓信號,標準的信號根據壓力量程的不同標定為2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和應變式傳感器相兼容。
3、擴散硅壓力傳感器:擴散硅壓力傳感器工作原理也是基于壓阻效應,利用壓阻效應原理,被測介質的壓力直接作用于傳感器的膜片上(不銹鋼或陶瓷),使膜片產生與介質壓力成正比的微位移,使傳感器的電阻值發生變化,利用電子線路檢測這一變化,并轉換輸出一個對應于這一壓力的標準測量信號。
4、藍寶石壓力傳感器:利用應變電阻式工作原理,采用硅-藍寶石作為半導體敏感元件,具有無與倫比的計量特性。因此,利用硅-藍寶石制造的半導體敏感元件,對溫度變化不敏感,即使在高溫條件下,也有著很好的工作特性;藍寶石的抗輻射特性極強;另外,硅-藍寶石半導體敏感元件,無p-n漂移。
5、壓電式壓力傳感器:壓電效應是壓電傳感器的主要工作原理,壓電傳感器不能用于靜態測量,因為經過外力作用后的電荷,只有在回路具有無限大的輸入阻抗時才得到保存。實際的情況不是這樣的,所以這決定了壓電傳感器只能夠測量動態的應力。
解答2:一般三線的分線制傳感器接線,是由于兩線的方式無法滿足功率需求,或者要求精度較高。接線方式跟二線類似,只是把電源端跟檢測線端分開了。所以由于傳感器內部電源取的位置不同,所以原來的兩線傳感器還真沒法用三線傳感器代替。你可以用兩線為三線傳感器供電,即使電流夠,但是也無法取出信號。還是總線制的方便,可以帶載512節點,二總線只需兩線即供電又通訊,無極性,任意拓?,可與220V混走。
解答3:兩線的壓力變送器輸出信號一般是4-20MA,供電電壓是24VDC,兩線實際是一根紅色(代表供電的24V正)一根黑色或蘭色(代表信號輸出正)接線方法是紅線接電源正藍線接信號正,然后把電源負和信號負短接。而三線一般是電壓輸出,接線一根(紅色電源正),一根黑色(電源負),一根黃色(信號輸出正)輸出的地端于電源相共。兩者一般不能互相替換。