在企業用電或應急供電場景中,有時需要將多臺小功率發電機組并聯運行,以提高供電能力或實現冗余備份。并機操作需要滿足一定的技術條件,否則可能導致設備損壞或供電不穩定。以下是簡明的并機方法和注意事項。
一、并機的基本條件
1.電壓相同:各發電機輸出電壓需一致(如220V或380V)。
2.頻率相同:均為50Hz(或60Hz),偏差不超過0.2Hz。
3.相位同步:合閘瞬間,各發電機交流電波形必須對齊。
4.相序一致(三相電):L1、L2、L3順序必須完全相同。
二、并機操作步驟(以手動并機為例)
1.啟動發電機組
-分別啟動各臺發電機,空載運行至電壓和頻率穩定。
2.檢測同步狀態
-使用萬用表檢查電壓是否一致。
-用頻率計或同步表(同步燈)觀察頻率和相位是否匹配。
3.調整同步
-若使用同步燈(暗燈法),當燈光完全熄滅時,表示相位同步。
-若使用同步表,指針接近12點時表示可合閘。
4.合閘并機
-在同步瞬間閉合斷路器,完成并機。
5.負載分配
-通過調整發動機轉速(燃油/節氣門),使各機組按比例分擔負載。
三、推薦自動并機方案
手動并機對操作人員要求較高,企業可考慮采用自動并機控制器(ASCU),實現:
-自動同步:自動調節電壓、頻率和相位。
-智能負載分配:按設定比例分配功率,避免單機過載。
-保護功能:逆功率保護、過載保護等,提高安全性。
四、注意事項
·機組功率相近:避免大功率機組帶小功率機組運行(建議功率比≤3:1)。
·防止環流:電壓或相位不同步會導致電流倒灌,損壞設備。
·保護裝置必須可靠:加裝逆功率繼電器、過流保護等。
·定期維護:檢查電纜、斷路器、同步裝置,確保并機穩定性。
小功率發電機組并機可提高供電能力和可靠性,但必須滿足同步條件。手動并機需謹慎操作,而自動并機系統更安全高效,適合企業長期使用。建議在專業指導下實施,或選擇原廠并機解決方案。