咨詢熱線0755-26993877
回答1:液壓傳感器不準確,出現問題,先學會對壓力對比,可以與普通壓力表對比一下,看看一下數字對比,初步判斷是否準確,還有就是壓力的波動時觀察,波動范圍是否與普通壓力表比較,壓力變化合理,那就沒有問題,...
回答1:這個傳感器的壓力是一個范圍,一般的都是0到0.6Mpa,0到0.6Mpa對應的電信號是4到24mA,或者0到10v,把這個信號給變頻器,讓變頻器去控制水泵的轉速就行了,你的設定壓力應該是調節變...
回答1:變頻恒壓供水系統是采用的PID智能閉環控制方式,實際上根據壓力的變化調節電機頻率及轉速,改變水泵的供水量,比如在一定的設定壓力下,如果用水量的增大-壓力減小-變頻器提高頻率-提高壓力及供水量-...
回答1:你講的這個恒壓控制系統,其控制方式并不復雜; :可以利用PLC編程實現PID控制,管道上的壓力傳感器反饋模擬電流信號給PLC,然后通過PLC的PID實現程序,實時輸出控制變頻器頻率的模擬信號或...
回答1:ABB變頻器現場使用3臺異步電機、一臺0-10V量程為1Mpa的遠程壓力表、一個0-10v量程的電位器、一個液位傳感器,由電位器信號來設置期望的管網壓力,遠程壓力表信號反饋給HD31當前管網實...
回答1:原則上不能把擺動氣缸做滿行程運動來進行定位,因為有安裝間隙,建議你加角度調整單元,然后加外部限位,讓氣缸走不到滿行程這樣定位才能準確穩定?;卮?:有安裝孔,通過安裝孔安裝,可以查看樣本??刂品?..
回答1:其實 這兩種沒什么太大的區別,都是無緩沖的,QGA的前后端蓋比QGAII的厚上一些。別的都一樣。建議你不如用QGBII帶緩沖的價錢相差也不大,無緩沖的氣缸現在很少用的。沒有緩沖的活塞很容易撞擊...
回答1:清洗進氣壓力傳感器需要如下操作:1、打開發動機護板,可以看到左邊的就是壓力傳感器的樣子。2、拆下卡扣,用螺絲刀扭螺絲擰開就可以取下來。3、拿出來后發現確實很臟,其實從以往節油器清洗時都知道這里...
回答1:這個是可以的。有幾個主要參數確認清楚就可以了。1、壓力傳感器的輸出方式:比如是4-20mA,或是0-10V。2、供電方式:比如是兩線制24V,或是4線制24V.3、檢測壓力量程:1.0MPa、...
對于進口壓力傳感器,是首先需要做產品備案的,這個用我們行內的話來說就是產品批文,只有有了這個批文才可以壓力傳感器進口報關|清關;進口報關流程:接受申報→審核單證→查驗貨物&rarr...