壓差傳感器是一種用來測量?jī)蓚€(gè)壓力之間差值的傳感器,通常用于測量某一設備或部件前后兩端的壓差。傳感器通過一定的設計結構或按規定安裝,把壓力前后相差的變化轉換傳感器內置壓敏元件的變化,再把輸出由壓敏元件形變產生微弱信號進行處理調制或再通過模數轉換和芯片運算處理,輸出模擬信號或數字信號。
例:電容式差壓變送器(差壓傳感器)的工作原理:壓力變送器被測介質的兩種壓力通入高、低兩壓力室,作用在δ元件(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器。
當兩側壓力不一致時,致使測量膜片產生位移,其位移量和壓力差成正比,故兩側電容量就不等,通過振蕩和解調環節,轉換成與壓力成正比的信號。接著進行信號調制得到調制電流,A/D轉換器將解調器的電流轉換成數字信號,其值被微處理器用來判定輸入壓力值。微處理器控制變送器的工作。另外,它進行傳感器線性化,重置測量范圍,工程單位換算、阻尼、開方,傳感器微調等運算,以及診斷和數字通信。從而進行顯示,控制用。
壓差傳感器的安裝使用注意事項
1、安裝時候經常出現松動,變送器與三閥組鏈接,螺栓應對角縮緊,一般不能一次鎖死,三閥組安裝時候應該加密封線圈。
2、變送器精度校驗:將微調閥放到中間位置,關閉截止閥及回檢閥,電動壓力檢驗臺輸出壓力設置,基本誤差調校(上行5點,下行5點),及時記錄數據。
3、正確進行誤差及回差的計算,正確給出校驗結論,正確進行有效數字的處理。
4、校驗儀設置功能項,校驗儀首先清零,壓力管路連接好,同時注意正負極連接,接入標準電阻。檢查回路電流。
5、正確的掛接手操器,按照要求設置變送器內容,零位調整。
6、對于三閥組的操作:首先打開平衡閥,正確開高壓閥。
7、差壓變送器設備復位整理:停用三閥組,停電、拆除回路連線及相關設備,壓力控制臺啟動關閉,打開截止閥及回檢閥。