精品亚洲一区二区日韩-国产成人高清精品亚洲一区-熟女人妻少妇人论人精品-色婷婷国产精品视频一区二区

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
.
聯系我們

http://sdhtjs.net

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

升壓變壓器和有載調壓器的調壓方法有哪些?

發布時間:2023-05-11 18:03:09人氣:

  升壓變壓器和有載調壓都是指變壓器分接開關的調壓方法。 不同的是無勵磁調壓開關不具備帶負載切換檔位的能力,因為這種分接開關是在換檔的過程中。 有一個短時間的斷開過程,斷開負載電流會引起觸頭之間的電弧燒毀分接開關或短路,因此在調整檔位時必須將變壓器斷電

  

  .因此,一般用于對電壓要求不是很嚴格,不需要經常調整的變壓器。 另一方面,有載分接開關可以帶負載切換檔位,因為有載分接開關在檔位調整過程中沒有短時斷開的過程。 過渡電阻過渡后,它可以從一個檔位切換到另一個檔位。 因此,不存在負載電流斷開的電弧過程。 一般用于對電壓要求嚴格,需要經常調整的變壓器。

  

  故障分析 變壓器出線短路引起變壓器內部故障和事故的原因很多,也比較復雜。 它與結構設計、原材料質量、工藝水平、使用條件等因素有關,但電磁線的選擇是關鍵。 近年來,根據變壓器的解剖和改造,根據變壓器的靜態理論設計選擇的電磁線,與實際運行中作用在電磁線上的應力有較大差異。

  

  1、繞組松散、錯位、過細,造成電磁線懸空。 從事故損壞位置來看,變形更常見于換位,尤其是換位線的換位。

  

  2、目前各廠家的計算方案都是基于漏磁場均勻分布、匝徑相同、相力相等等理想化模型。 事實上,變壓器的漏磁場并不是均勻分布的。 鐵軛部分比較集中,該區域的電磁線也受到較大的機械力; 換位線在換位處攀爬會改變傳力方向,產生扭矩; 由于墊子的彈性模量,墊片的軸向不均勻分布會延遲交變磁場泄漏產生的交變力的共振。 這就是為什么鐵芯軛處的線餅、換位和調壓抽頭的相應部分變形的第一個根本原因。

  

  3、繞組預緊力控制不當,導致普通換位導線的導線相互錯位。

  

  4、計算抗短路能力時,未考慮溫度對漆包線抗彎強度和抗拉強度的影響。 常溫下設計的短路電阻不能反映實際運行情況。 根據試驗結果,漆包線的溫度對其屈服極限≤0.2有很大影響。 隨著漆包線溫度升高,其抗彎強度、抗拉強度和伸長率250℃時的抗彎抗拉強度比50℃時低,伸長率下降40%以上。 在變壓器實際運行中,在額定負載下,繞組平均溫度可達105℃,最熱點溫度可達118℃。 一般情況下,變壓器在運行過程中有重合閘過程。 因此,如果短路點暫時不能消失,它會在很短的時間內(0.8s)承受第二次短路沖擊,但由于第一次短路電流沖擊,繞組溫度升高 尖銳。 根據GB1094的規定,最高允許溫度為250C。 此時,繞組的短路電阻已大大降低。 這就是為什么大多數短路事故發生在變壓器重合閘之后。

  

  5、使用軟線也是變壓器抗短路能力差的主要原因之一。 由于前期對此認識不足,或者繞線設備和技術困難,廠家在設計時不愿意使用半剛性線材或沒有這方面的要求。 從有故障的變壓器來看,都是軟線。

  

  6.外部短路事故頻發。 多次短路電流沖擊后電動勢的累積效應,使漆包線軟化或內部相對位移,最終導致絕緣擊穿。

  

  7、繞組匝間或線間未固化處理,抗短路能力差。 早期涂漆處理的繞組均未損壞。


推薦資訊