干式變壓器安裝技術施工工藝流程怎么樣?

發布時間:2023-05-11 18:03:09人氣:

  一、項目概況

  

  某變壓器廠生產的10kV500kVA干式變壓器,重約1.9t,安裝在一層變壓器配電室,變壓器配有鋁合金防護罩,變壓器采用 配套的溫控器控制繞組的溫升監視器,當運行溫度超過設定值時,產生相應的超溫報警信號或超溫跳閘信號。

  

  二、施工準備

  

  1、設備材料要求

  

  變壓器應配有銘牌。 銘牌應標明制造廠名稱、額定容量、一次二次額定電壓、電流、阻抗電壓和接線組別等技術數據,并附有出廠合格證和技術文件,防護罩與變壓器的距離應滿足標準要求,型鋼無明顯腐蝕,連接螺栓應為鍍鋅件,并配備相應的平墊圈和彈簧墊圈。

  

  2、主要設備

  

  汽車起重機、導鏈、枕木、鋼絲繩、滾輪、活動扳手、錘子、鋼帶、水平儀、搖擺計、萬用表、電橋和測試儀器。

  

  3. 運行條件

  

  土建工程基本施工完畢,標高、尺寸、預埋件均符合設計要求。 墻壁和天花板噴漆,屋頂不漏水,門窗玻璃安裝完好,室內地面工程完成,場地應清潔,道路暢通,室內相對濕度在70以下 %。

  

  三、施工工藝

  

  1、工藝流程:

  

  設備點檢;變壓器二次運輸;變壓器穩定安裝;附件安裝;交接試驗;送電前檢查;送電運行驗收。

  

  2、設備抽查由安裝單位、供貨單位和施工單位代表共同進行,并做好記錄。 根據設備清單、施工圖和設備技術文件,檢查變壓器本體及附件備件的規格型號是否符合設計圖紙的要求,是否齊全。 檢查變壓器外觀有無損壞變形,油漆完好,接線有無松動。

  

  3、變壓器的二次搬運應由起重行業和電工進行。 用汽車吊車沿現場預設的吊裝孔L將吊車吊至地下室地面,然后用滾輪和導鏈將滾輪移動到變壓器的安裝位置。 盡量減少振動。

  

  4、拆下包裝箱底座,檢查高低壓側方向,將變壓器調平,直接放在安裝位置的地面上。 變壓器必須安裝在離墻壁 300mm 的地方。

  

  5、將變壓器溫控器用螺栓固定在變壓器防護罩的外側(變壓器防護罩出廠時是整體組裝的),將熱電阻溫度信號引線的插頭插入 根據溫控器產品說明書將變壓器接入溫控器信號輸入端,將AC220V電源線接到溫控器電源接線端,檢查無誤,溫控器即可設置 并調試。

  

  6、變壓器的交接試驗應由供電部門認可的實驗室進行,試驗標準應符合規范要求、當?shù)毓╇娋忠幎ê彤a(chǎn)品技術資料要求 .

  

  測試內容:

  

  (1)測量繞組的直流電阻;

  

  (2)檢查所有抽頭的變壓比;

  

  (3)檢查變壓器的三相接線組;

  

  (4)測量繞組的絕緣電阻;

  

  (5)繞組交流耐壓試驗;

  

  (6)測量與鐵芯絕緣的各緊固件的絕緣電阻。

  

  7、變壓器試運行前的檢查內容:各項交接試驗數據齊全,符合要求。 變壓器清洗擦拭干凈,本體及附件無缺陷,變壓器初級、次級引線相位正確,絕緣良好,接地線良好,安裝通風設施,工作正常。 變壓器抽頭位置置于正常電壓等級和各種標志牌掛上,門鎖上。 保護裝置的整定值符合規定要求; 運行及聯動測試正常。

  

  8、變壓器首次投入運行時,可全壓合閘,應合閘3~5次。 浪涌電流不應導致保護裝置發生故障。 變壓器試運行時應注意沖擊電流、空載電流、一、二次。 電壓、溫度,并做好調試記錄。 變壓器可在無異常情況下空載運行24小時投入運行,并辦理驗收手續。

  

  四、質量標準

  

  1、保證項目:變壓器及其附件的試驗調整和體檢結果必須符合施工規范。

  

  2、基本項目:變壓器安裝位置正確,固定可靠,連接溫控器的引線整齊美觀,變壓器與電路連接緊密; 中性線沿本體與接地裝置相連,線段固定可靠,變壓器及其附件外殼等非帶電金屬部件的接地支線連接嚴密牢固,截面 正確選擇接地線,對需要防腐的部位均勻涂漆。

  

  五、成品保護

  

  1、產品開箱檢查后,如未立即安裝運行,應妥善保管或重新包裝,防止損壞和被盜。

  

  2、安裝到位的變壓器,應采取保護措施,防止砸、撞,防止鐵件掉入線圈。

  

  六、注意事項

  

  1、變壓器運行前,檢查風機、溫控設備等輔助設備是否能正常工作。 冷卻風扇應正轉(變壓器正轉時,風從線圈底部吹入線圈)。

  

  2、溫控器調試正常后,應先將變壓器投入運行,再投入溫控。

  

  3、變壓器在運輸和安裝過程中,不應有劇烈的沖擊和振動。

  

  4、變壓器房應有較好的干燥噪聲和通風環境,以保證設備絕緣不受潮、不受污染。