什么是斷路器維護,斷路器保養或斷路器維護時間是多久?

發布時間:2023-05-11 18:04:23人氣:

  對于保養斷路器或斷路器的維護,必須首先通過打開有關關斷并且然后從兩側分離電氣隔離。在這種非隔離條件下,斷路器必須每年在需要時針對本地和遠程條件進行操作。斷路器應從本地和遠程電氣操作,然后從本地機械操作。通過去除滑動表面之間形成的任何涂層,這種類型的操作使斷路器更加可靠。

20211227181153.png

  一、散油斷路器的維護

  對于散裝油斷路器,應檢查觸點燒毀。如果燃燒很輕,請取出燃燒珠并拋光表面。如果燃燒很嚴重,請更換新的噴嘴和電弧環。在最終擰緊完成之前,我們應該松開和擰緊尖端幾次。

  除此之外,我們還應該檢查滅火室。必須將其從斷路器單元上拆下,并在用絕緣油清洗腔室后將其倒置。如果任何部件的情況表明嚴重燃燒,我們應該拆除腔室并更換燃燒/損壞的部件。下一點是清潔和潤滑CB機構。機構和金屬機構箱體表面的銹跡應使用不蓬松的棉布去除。包括齒輪在內的機構應使用高級油脂潤滑。但要記住摩擦離合器一定要潤滑。在最小油斷路器的情況下MOCB、絕緣體必須清潔,如有積碳,應使用三氯乙烯或丙酮清除。

  除了本一般說明外,還應遵循制造商提供的潤滑和潤滑手冊。拉桿鎖銷應每半年檢查一次。CB電源電路的所有地腳螺栓電氣端子連接必須在去除氧化涂層后正確擰緊。這必須每半年進行一次。必須每半年檢查一次通過確保正確的NO NC觸點在斷路器OFF和ON狀態下對輔助開關的正確調整,此外還應使用硬刷正確清潔輔助開關的觸點。彈簧加載電機和機構也應清潔,相關軸承也應每半年潤滑一次。

  二、油斷路器的維護

  對于MOCB,應每月檢查斷路器的漏油情況和油位。如果發現漏油,必須注意,如果油位低,請加滿油至所需油位。每季度對斷路器及其操作機構進行外觀檢查以及油漆質量,如果發現損壞采取適當措施,應每季度進行一次機構亭門墊。如果發現漏油,必須每季度檢查操作機構中的油缸是否漏油,更換有缺陷和損壞的O形圈。還強烈建議確保斷路器操作的規定占空比,包括每年重合閘。

  三、吹氣斷路器的維護

  對于鼓風斷路器,除了操作機構維護的一般說明外,還需要特別注意一些事項。實際上對于操作機構和其他一些功能,所有油斷路器、空氣斷路器、SF 6斷路器和真空斷路器的維護過程和時間表是相同的。

  在空氣斷路器中,應在需要時檢查漏氣情況。如果發現泄漏,堵住泄漏。必須每月檢查分級電容器是否漏油。如果發現泄漏,則將其塞住。每年應借助露點計或濕度計測量空氣干燥器出口處工作空氣的露點。

  四、SF 6斷路器維護

  正如我們之前所說的,對于操作機構和其他一些功能,所有油斷路器、空氣斷路器、SF 6斷路器和真空斷路器的維護過程和時間表都是相同的。除此之外,在SF 6 CB中還需要特別注意。如果出現不需要的SF 6低氣壓警報,則必須檢查

  SF 6斷路器是否有SF 6氣體泄漏。這是由氣體泄漏檢測器有效完成的。如果斷路器配有梯度電容器,則必須每月檢查這些電容器是否漏油。如果發現泄漏,則將其塞住。SF的露點6每隔3至4年應借助露點計或濕度計檢查一次。