處理電壓在36KV以上的電力系統,稱為高壓開關柜。由于電壓水平高,開關操作期間產生的電弧也非常高。因此,在設計高壓開關設備時要特別注意。高壓斷路器,是高壓開關柜的主要部件,因此高壓斷路器(CB))應具有安全可靠操作的特殊功能。高壓電路的故障跳閘和開關操作非常罕見。大多數情況下,這些斷路器保持在ON狀態,并且可能會在很長一段時間后運行。因此,CB必須足夠可靠,以確保在需要時安全運行。在過去的15年中,高壓斷路器技術發生了根本性的變化。低壓斷路器(MOCB)、鼓風斷路器和SF 6斷路器主要用于高壓開關設備。
真空斷路器很少用于此目的,因為岂為止真空技術不足以中斷非常高壓的短路電流。有兩種類型的SF 6的斷路器,單個壓力SF 6斷路器和兩個壓力SF 6斷路器。單壓力系統是目前高壓開關設備系統的最新技術。如今SF 6氣體作為滅弧介質,已成為高、特高壓電力系統最常用的滅弧介質。雖然,SF 6氣體有助于溫室效應。它對溫室效應的影響是CO 2的23倍。因此,必須防止斷路器在使用壽命期間泄漏SF 6氣體。為了盡量減少SF 6氣體的排放,未來斷路器可能會使用N 2SF 6和CF 4SF 6氣體混合物,作為純SF 6的替代品。必須始終注意,在CB維護期間,大氣中不會出現SF 6氣體。
另一方面,SF 6斷路器的主要優點是維護成本低。
高壓開關設備分為,
1.氣體絕緣室內型(GIS),
2.空氣絕緣戶外型。
再次,戶外型空氣絕緣斷路器分類為,
1.死箱式斷路器
2.活罐式斷路器
在CB型死箱中,開關裝置(斷續器組件)位于具有地電位的金屬容器內,并帶有合適的絕緣體支撐,并充滿絕緣介質。在帶電儲罐斷路器中,開關裝置(斷續器組件)位于絕緣套管上,處于系統電位。帶電儲罐斷路器更便宜并且需要更少的安裝空間。
主要有三種類型的斷路器,如前所述,用于高壓開關設備系統,即鼓風斷路器,SF 6斷路器,油斷路器和真空斷路器很少使用。
一、空氣爆炸斷路器
在此設計中,高壓的壓縮空氣鼓風被用來以淬滅弧2個分離觸點之間,當弧柱電離是至少電流為零。
二、油斷路器
這進一步分為散裝油斷路器(BOCB)和最少油斷路器(MOCB)。在BOCB中,中斷單元放置在具有接地電位的油箱內。在這里,油既用作絕緣又用作中斷介質。另一方面,在MOCB中,可以通過將中斷單元放置在絕緣室中絕緣體柱上的帶電電位處來最小化絕緣油的需求。
三、SF 6斷路器
SF 6氣體在當今的高壓應用中廣泛用作滅弧介質。六氟化硫氣體是一種高負電性氣體,具有優良的介電和滅弧性能。SF 6的高介電和絕緣性能,使得設計具有更小外形尺寸、更短觸點間隙的高壓斷路器成為可能。優異的絕緣性能有助于設計和建造高壓系統中的戶內式開關設備。
四、真空斷路器
在真空中,在電流為零后,兩個分離的載流觸點之間不會進一步電離。初始電弧是由它在下一個過零時立即消失而引起的,但是因為一旦電流越過其第一個零時就沒有進一步電離,所以電弧熄滅完成。雖然滅弧方法在VCB中非???,但直到它不是高壓開關設備的合適解決方案,因?yàn)橛糜诜浅8唠妷核降腣CB根本不經濟。
五、高壓斷路器的基本特點
高壓斷路器提供的基本特征,以確保高壓開關設備中使用的斷路器安全可靠地操作,必須能夠安全操作,
1.終端故障。
2.短線故障。
3.變壓器或電抗器磁化電流。
4.激勵長輸電線路。
5.充電電容器組。
6.切換異相。
六、終端故障
通常,連接到電力系統的負載本質上是電感性的。由于這種電感,當短路電流剛被斷路器分斷時,就有可能出現幾百Hz量級的高頻振蕩的高再起弧電壓。這個電壓有兩部分
1.電弧熄滅后立即具有高頻振蕩的瞬態恢復電壓。
2.在消除這種高頻振蕩后,CB觸點上出現工頻恢復電壓。
七、瞬態恢復電壓
就在電弧熄滅后,CB觸點上出現瞬態恢復電壓,頻率很高。該瞬態恢復電壓最終接近開路電壓。該恢復電壓可以表示為
振蕩頻率由電路參數L和C控制。電源電路中存在的電阻抑制了該瞬態電壓。瞬態恢復電壓不是單一的頻率,由于電網的復雜性,它是許多不同頻率的組合。
八、工頻恢復電壓
這只不過是在瞬態恢復電壓衰減之后出現在CB觸點上的開路電壓。在三相系統中,不同相位的工頻恢復電壓不同。它在第一階段最高。如果網絡中性點未接地,則要清除的第一個極上的電壓為1.5U,其中U是相電壓。在接地中性線系統中,它將是1.3U。通過使用阻尼電阻,可以限制瞬態恢復電壓的幅度和上升速率。滅弧介質的介電恢復和瞬態恢復電壓的上升速度對高壓開關柜中斷路器的性能有很大影響。在一個鼓風斷路器,一旦電離空氣去離子非常緩慢,因此空氣需要很長時間才能恢復介電強度。這就是為什么它最好非常緩慢,因此空氣需要很長時間才能恢復介電強度。這就是為什么最好使用低值的斷路器電阻來減緩恢復電壓的上升速度。另一方面,由于SF 6斷路器中的高電弧電壓,ABCB對初始恢復電壓不太敏感,中斷介質(SF 6)具有比空氣更快的介電強度恢復速率。較低的電弧電壓使SF 6 CB對初始恢復電壓更敏感。在油斷路器
,在電弧期間具有加壓氫氣(由于電弧溫度在油的重組過程中產生)可在電流為零后立即快速恢復介電強度。因此,OCB對恢復電壓的上升率更為敏感。它對初始瞬態恢復電壓也更敏感。
九、短線故障
輸電網絡短路故障定義為發生在線路長度5km以內的短路故障。加在斷路器上的雙頻以及電源側和線路側瞬態恢復電壓的差異,兩個電壓都從中斷前斷路器相反的瞬時值開始。在電源側,電壓將以電源頻率振蕩并最終接近開路電壓。在線路側,中斷后,捕獲電荷通過傳輸線的初始行波,由于驅動側沒有驅動電壓,由于線路損耗,電壓最終變為零?/p>