從 3 KV 到 36 KV 的開關設備系統被歸類為中壓開關設備或中壓開關設備。這些開關設備有多種類型。它們可以是金屬封閉戶內式開關設備、金屬封閉戶外式開關設備、無金屬外殼戶外式開關設備等。這種開關設備的中斷介質可以是絕緣油、SF 6氣體或真空。電力網絡的主要要求是在故障條件下中斷電流,而不管中壓開關設備系統中使用什么類型的 CB. 盡管它也可能在其他條件下發揮作用。
中壓開關柜的五大特性:
1.正常的 ON/OFF 切換操作。
2.短路電流中斷。
3.電容電流的切換。
4.感應電流的切換。
5.一些特殊的應用。
所有上述功能都必須以高度的安全性和可靠性來執行。
一、短路電流中斷
斷路器設計的主要重點是所有斷路器都應能夠以高度的可靠性和安全性分斷短路電流。斷路器在整個使用壽命期間發生的故障跳閘次數主要取決于系統的位置、系統的質量和環境條件。如果脫扣次數非常多,最好選擇真空斷路器,因為它可能不需要任何維護,最多 100 次故障脫扣,短路電流高達 25 KA。而其他斷路器在CB相同的短路電流下,在 15 至 20 次故障脫扣后需要維護。該變電站農村團聚一般為戶外型,多為無人看管型。因此,對于這種類型的免維護戶外應用,中壓開關柜是最合適的。瓷包真空斷路器滿足了傳統室內亭的這一需求。
二、電容電流的切換
所述電容器組在中壓電力系統中使用,以提高功率因數的系統??蛰d電纜和空載架空線也有容性充電電流。該電容器組和空載電源線應該從系統安全,而不重新電離斷開。接觸間隙中的再電離會導致系統過電壓。真空斷路器符合要求。
在接通電容器組時,接通電流的高上升率將流過CB觸點。斷路器使用液體淬火介質和郁金香觸點可能會受到觸針延遲的影響。真空中壓開關設備是用于此目的的最完美的選擇,因為真空斷路器具有低的電弧期間短的預燃弧時間。
三、感應電流的切換
當這些斷路器用于開關變壓器時,較舊的VCB 的電流斬波電平為 20 A ,需要特殊的浪涌保護裝置?,F(xiàn)代VCB 的斬波電流非常低,約為 2 4A。因此,現代真空中壓開關設備非常適合切換空載變壓器。由于現代 VCB 在非常低的水平切斷電流,因此不需要額外的浪涌保護設備。因此,VCB 適用于感性極低的負載切換。但當系統中的感應電流很低但不是很低時,VCB 是最佳選擇。
四、中壓開關柜的特殊應用
1、電弧爐
一個電弧爐需要被關閉和打開頻繁。切換的電流可以是爐子額定電流的0~8倍。的電弧爐將被接通和斷開,在其正常的額定電流至2000A,每天大約100次。對于這種頻繁操作,普通的SF 6斷路器、空氣斷路器和油斷路器根本不經濟。對于這種頻繁的大電流斷路器操作,標準真空斷路器是最合適的選擇。
2、鐵路牽引
中壓開關設備的另一個應用是單相鐵路軌道系統。與鐵路牽引系統相關的斷路器的主要功能是中斷短路,在頻繁發生的和瞬態的架空接觸網系統上。因此,用于此目的的斷路器應具有小觸點間隙的短分斷時間、短的飛弧時間、快速分斷,并且VCB是最好的解決方案。單相斷路器的電弧能量比三相斷路器高得多。在真空斷路器中它仍然比在常規斷路器中低得多。架空接觸網系統發生短路的次數遠高于輸電系統發生的短路次數。中壓開關柜帶真空斷路器最適合牽引應用。我們可以得出結論,在跳閘率非常高的中壓系統中,中壓真空開關設備是最合適的解決方案。