晶閘管、TRIAC或任何其他固態交流開關在關斷狀態下具有結構性漏電流,這就是為什么有少量電流流過負載的原因,在某些情況下,此電路足以為負載電路充電(電感)并使其自發閃爍。為了防止這種情況,我們需要注意細節并相應地設計電路,在本文的這一部分,我們將詳細討論它。
如果主端子2(MT2)電壓超過某個額定閾值電壓(可能由于高壓瞬變情況而發生),則兩個端子之間的漏電流將達到使TRIAC進入導通模式的點。在這種狀態下,如果流過TRIAC的電流突然增加,則會突然產生局部熱量,從而損壞TRIAC。白熾燈燈具,容性負載是最有可能高浪涌電流的原因。
可以通過應用以下一種或多種解決方案來避免這種情況:
1.確保溫度不超過給定的最大溫度額定值最大Tj。隨著溫度升高,通過器件的漏電流增加,我們可以通過結合特定品牌的TRIAC以滿足特定要求來消除/減少這個問題。
2.我們可以通過在柵極和陰極之間放置一個大值電阻來降低TRIAC的靈敏度。這將降低柵極電流,從而降低漏電流。另一方面,它增加了TRIAC的導通時間。
3.如果上述方法無法應用,我們可以使用具有較低靈敏度柵極的TRIAC,并在關斷期間對柵極施加小程度的反向偏置。在這種方法中,我們必須最小化通過柵極的功耗。
4.另一種減少漏電流的方法是完全去除緩沖電路,這取決于負載的類型。往往電容漏電成為漏電流的主要來源,因此通過消除緩沖器網絡,我們可以減少流過緩沖器的電流,降低漏電流。